营口山鹰主机报大量故障如何维修

发布日期:2021-09-13 10:11浏览次数:
 
营口山鹰消防主机报大量故障,什么原因,怎么维修,检修操作流程介绍
近年来,我国对消防防火越来越重视,消防从业的人员也越来越多,小编从事消防行业8年,今天小编就给大家来简单介绍下,消防主机报大量故障如何处理。后续还会很多其他关于消防行业的资讯和教程。
下面我们介绍一个我们--近处理的案例;
 
首先,我们接收到物业的通知,消防主机报大量故障,通知我们尽快处理,物业微信发来图片如下;
 
下面小编我给大家介绍下处理步骤:
 
营口山鹰消防主机报大量故障北京消防主机维修全回路故障原因
 
营口山鹰消防主机报大量故障北京消防主机维修全回路故障原因 
 
--步、通过上图我们可以得知,该消防主机报了大量故障,而且是同一回路。为了让主机消音,故障太多,所以不适合屏蔽,所以通知物业拔掉主机的喇叭,一般位于屏幕后方。
 
第二步、预约物业维修时间,到达现场,询问情况,查看主机,具体情况如下
 
第三步、测量该回路电压,经测量无电压,正常主机回路电压为16到24V,所以初步判断原因为线路短路或者接地或者进水或者装修施工引起。经询问物业得知,地下室--近无装修。
第四步、去到地下室在线槽寻找到该回路的回路线,然后吧该回路线分成两半,断开后面一半回路线,主机复位后,电压恢复正常,所以我们判断问题出在后面一半线路问题。
 
第五步、根据同样道理,后面一半的线路逐步均分查看故障问题,在查看剩下的线路时,发现一个烟感严重倾斜,进一步查看后,是被幢歪了,然后导致线路搭铁,然后使得线路短路,在用电胶布包好,主机复位后,一切恢复正常。
 
第六步、跟物业说明问题的原因,以及解决的问题。--后问题成功解决
 